Remplacement Digicode Portail coulissant
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 21 sur 21

Remplacement Digicode Portail coulissant



  1. #1
    Isab56

    Remplacement Digicode Portail coulissant


    ------

    Bonjour,
    Mon portail était équipé d'un digicode EFF EFF qui est à ce jour en panne. J'ai acheté un nouveau digicode 12V et pensais le repositionner en utilisant les mêmes couleurs de fils, mais ça ne fonctionne pas :/
    Je n'arrive pas à le programmer et me demande si le branchement est correct...

    A la sortie de mon boitier sur mon mur j'ai 4 fils : orange - jaune - marron - bleu, qui étaient connectés (ds l'ordre), sur les fils violet (LOCK COM) - gris clair (LOCK NO) - rouge (12V) et noir (GND) de mon digicode.
    En reproduisant le même schéma avec le nouveau digicode, je n'arrive pas à le programmer.

    Voici le produit acheté : https://manuals.plus/retekess/t-ac04...control-manual

    Pouvez vous me dire si mon branchement est conforme ?
    sinon, comment connecter le digicode aux 4 fils sortant de mon mur ?

    Ci après photo du branchement d'origine
    Nom : 436571032_1300055077800708_7049573584248194640_n.jpg
Affichages : 119
Taille : 95,7 Ko

    Merci à vous
    Isabelle

    -----

  2. #2
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,
    Bonjour,

    1) Se fier à la couleur des fils est est grosse erreur.
    Il faut surtout vérifier la fonction de chacun des fils.

    2) On connait le raccordement du nouveau machin (la notice) mais on se sait rien du portail ?
    Il est donc impossible d'établir les correspondances.

    3) Est-ce que le portail fournit bien du 12 V ? (généralement c'est du 24V ?)

    4) Si tu as du 12V DC sous la main, tu devrais pouvoir tester le digicode seul avant de le mettre en place !

    (Le fil noir sur la borne bleu, le fil rouge sur la borne marron, ... ça ne te rappelle rien ? )
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par Jeryko ; 15/04/2024 à 17h06.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  3. #3
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Merci Jeryko pour cette première approche.

    2/ SI cela peut aider, l'ancien digicode était raccordé comme suit : (fil sortant du mur --> digicode)
    orange --> COM LOCK
    jaune --> LOCK NO
    marron --> 12-24v VIN
    bleu --> GND

    Je ne sais malheureusement pas à quoi correspondent les fils sortant du mur.

    3/ quand je teste le moteur du portail en direct, je dois mettre du 24V :/ Est ce problématique pour le digicode ?
    Actuellement qd je le branche en respectant les couleurs de son prédécesseur (mm si c'est une mauvaise idée...), le digicode s'allume et "fonctionne", mais il m'est impossible de le programmer. J'entre la succession de touches selon la notice, mais les 3 bips m'indiquent qu'il y a erreur. J'arrive bien à entrer en mode programmation, c'est la suite qui ne se passe pas bien...
    Je ne pensais donc pas que le problème venait de l'alim 12 / 24 V.

    Merci pour votre aide

  4. #4
    Bounoume

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    bonjour,
    peut-être aborder le problème autrement.....
    la commande aboutissant au portail est-ce bien un simple contact sec, ce qui fait chercher à identifier, parmi les 4 fils sortant du mur, les 2 dont la mise en court-circuit déclenche soit l'ouverture soit la fermeture du portail...
    d'après ton précédent post, comme les fils marron et bleu sont identifiés comme alimentation 12 V (sortant du mur, pour aller alimenter le vieux digicode).... par élimination, le contact sec devrait être entre orange et jaune.....
    POUR VERIFIER.....
    en ayant débranché le nouveau digicode... est-ce que connecter ensemble durant 1 seconde fait ouvrir/fermer le portail?

    si NON.... la commande se fait autrement que par contact sec.... et ça va devenir compliqué....
    rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.... (Pierre Dac...)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,
    Je viens de tester : aucun mouvement du portail qd je connecte jaune et orange :/

    Est ce que si j'ouvre le capot moteur du portail et que j'identifie où arrivent jaune et orange ça peut aider ?
    ça ne va pas être simple car j'ai un écheveau de cables identiques à celui sortant du mur pr le digicode, ms avec un peu de chance, il n'est pas coincé ds sa gaine et je pourrai l'identifier...

    Photo du coffret moteur

    Nom : IMG_3562-min.jpg
Affichages : 37
Taille : 289,9 Ko

  7. #6
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,
    A priori, les 4 fils ne peuvent venir que du bornier AUX

    Ce serait quand même plus simple si tu nous donnais la référence du portail SOMFY ?
    Tu ne penses pas ?
    Images attachées Images attachées  
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  8. #7
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonne idée !
    Le moteur est un AXOVIA 400 NC

  9. #8
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonsoir,

    Voir cette notice page 3

    bornier AUX :
    - borne 4 à gauche = le moins alimentation (24 ou 12V ? à vérifier)
    - borne 3 une Commande pour l’ouverture totale
    - borne 2 une Commande pour l’ouverture piétonne
    - borne 1 à droite, le plus alimentation

    Ya plus qu'à voir le lien avec les couleurs.

    https://www.somfy-profesional.es/doc...ia+400c+V3.pdf
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  10. #9
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    bien lire notice : compatibilité des tensions AC/DC.
    C'est un Plus fugitif qui doit arriver sur 2 ou 3 du bornier AUX.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  11. #10
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonsoir

    Par avance, je m'excuse si mes questions vous paraissent basiques voire idiotes, mais je ne suis pas du tout calée en électricité et c'est bien souvent du chinois pour moi.

    - Comment verifie t on si c'est 12 ou 24V ?

    - Si je reporte les couleurs des fils en sortie de mur digicode, au bornier AUX on a donc
    4- fil bleu
    3- rien
    2- fil orange
    1- fil marron + fil jaune

    Une fois cela posé, comment trouver le raccordement du digicode ?
    Dans la notice, page 18, le schema semble expliquer la connexion au digicode. J'identifie bien le bornier AUX, mais le reste m'est incompréhensible. A quoi correspond la zone encadrée en pointillés ?

    Nom : axovia boitier.jpg
Affichages : 42
Taille : 56,1 Ko

  12. #11
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonsoir,

    1) Vérifier que le portail fournit bien du 12V DC compatible avec le digicode.
    Il semblerait que le portail délivre (24 V DC/12 V AC) ? ?
    Le digicode est noté : DC 12V ±10%
    Je trouve donc les 2 choses incompatibles ? C'est à vérifier.
    Dans le pire des cas, une alimentation 12V DC serait nécessaire. je ne peux pas en dire plus.

    2) Ne pas t'occuper des couleurs.
    Considérer uniquement le digicode (voir post # 2) et le portail bornier AUX.
    Je pense que le schéma du post #10 concerne un digicode spécifique Somfy ?

    AUX borne 4 ( le moins) doit aller sur GND du digicode.
    AUX borne 3 non utilisé
    AUX borne 2 doit aller sur CO du digicode.
    AUX borne 1 (le plus) doit aller sur +12 et sur COM du digicode. (Conformément à la page 3 de la notice du portail et,
    contrairement à ce qui est indiqué sur la notice du digicode.)
    Je suppose COM / NO / NC un contact sec de relais ?
    Envoyer un + pour commander le portail sur la borne 2 AUX est assez bizarre ? je me fie au portail.

    3) je n'ai pas parlé du raccordement du "Bouton poussoir" sur la borne OPEN ni du clavier sur le digicode.

    Je te conseille donc de faire très attention et de te faire aider par quelqu'un de ton entourage si tu n'est pas assez connaisseur.

    Cette affaire est assez délicate.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/04/2024 à 21h33.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  13. #12
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,

    En résumé :
    Sûr à 95%, le bornier AUX du portail ne peut pas alimenter le digicode, ---> tensions incompatibles ?
    Il faudrait le vérifier, mesurer, ... s'en assurer.

    Dans ces conditions
    ,
    1) Alimenter le digicode à l'aide d'une alimentation 12V DC séparée. (1A devrait suffire pour ce cas sans gâche)
    2) S'assurer que le digicode fonctionne bien sans autre raccordement.
    Pour vérifier le fonctionnement, mettre ton Ohmmètre (à aiguille de préférence) entre COM et NO.
    Tu devrais voir "passer" l'impulsion de commande.

    3) Avant de raccorder le portail au digicode, s'assurer (Ohmmètre) que les bornes COM, NO et NF sont bien SANS liaison
    avec l'alimentation 12V du digicode. (Contact dit "sec" d'un relais)

    4) raccorder COM du digicode sur 1 de AUX
    5) raccorder NO du digicode sur 2 de AUX conformément au schéma de la notice du portail page 3.
    et ne raccorder que ces 2 fils.

    D'autres avis ? Je cède ma place.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/04/2024 à 08h02.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  14. #13
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,

    Merci pour toutes ces explications.

    Cette histoire de 12V me posait vraiment question car j'étais sûre d'avoir vérifié lors de l'achat du digicode.
    Je ne comprenais pas non plus pourquoi quand je le branche, le digicode s'allume bien, et émet les Bips de mise en route.
    J'ai vérifié sur le site du fabricant c'est bien un 12-24V comme le digicode d'origine.

    Nom : retekess.jpg
Affichages : 38
Taille : 76,2 Ko

    AUX borne 4 ( le moins) doit aller sur GND du digicode.
    AUX borne 3 non utilisé
    AUX borne 2 doit aller sur CO du digicode.
    AUX borne 1 (le plus) doit aller sur +12 et sur COM du digicode. (Conformément à la page 3 de la notice du portail et,
    contrairement à ce qui est indiqué sur la notice du digicode.)
    N'ayant pas de CO sur le digicode, je suppose que c'est NO qu'il faut lire pr la borne 2 ?

  15. #14
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    bj
    AUX borne 2 doit aller sur CO du digicode ---> oui erreur de ma part. il faut NO

    Concernant le 12V :
    - sur le portail noté 12V AC / 24V DC
    - sur la notice du digicode noté 12V DC +/- 10%
    Je ne peux pas prendre le risque de te faire griller le "machin" !
    Il faut le vérifier.
    Si tu confirmes que cela fonctionne sans risque, c'est bon.


    Dans ce cas, le câblage indiqué au post # 11 est OK (3 fils suffisent.)
    Tester d'abord le fonctionnement du digicode comme indiqué précédemment.
    Ensuite, raccorder NO sur 2 de AUX.

    C'est à toi de "jouer" !
    Dernière modification par Jeryko ; 17/04/2024 à 15h28.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  16. #15
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Ok, ça avance... Le digicode fonctionne bien en 24V

    AUX borne 1 (le plus) doit aller sur +12 et sur COM du digicode.
    +12 et COM, ça fait 2 fils ça, ou bien j'interprète mal ?

    Je rajoute 1 fil sur Borne 4 et 1 fil sur borne 2.

    J'ai donc 4 fils.

  17. #16
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    bj,

    Sur la notice du portail, page 3, bornier AUX
    On voit qu'il faut, pour faire une commande, établir un contact fugitif entre le 1 et le 2
    Le 1 est également le plus que tu vas mettre sur +12 du digicode.
    donc 2 possibilités :

    a) le + se trouvant déjà sur le digicode, relier le + sur la borne COM. Ainsi NO doit aller sur la 2 de AUX et c'est tout. (montage à 3 fils)

    b) ramener les 2 bornes COM et NO sur AUX en 1 et 2. (montage à 4 fils : 2 pour l'alimentation et 2 pour le contact de cmd)

    Choisis le montage b) ce sera plus sûr.
    (mais comme tu n'as pas de gâche le montage a) devrait fonctionner aussi car peu de courant)

    Est-ce clair ainsi ?
    Ne pas hésiter à demander.
    Dernière modification par Jeryko ; 17/04/2024 à 16h29.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  18. #17
    Bounoume

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    il y a aussi la page 17 de la notice portail....
    sur cette page 17, ils disent que faire contact entre borne 1 et 2 ( par B2)correspond à l'ouverture piétonne (partielle) et faire contact entre borne 1 et borne 3 (par B1) correspond à l'ouverture totale.......
    le contact fugitif serait alors plutôt à faire entre bornes 1 et 3 ......
    mais alors le schéma du post #10 est contradictoire avec ça....
    Dernière modification par Bounoume ; 17/04/2024 à 20h31.
    rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant.... (Pierre Dac...)

  19. #18
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bjr,

    Effectivement, il est possible de choisir ouverture totale (3) ou ouverture partielle (2) sur AUX.
    Mais Isab56 pourra choisir !

    Sur la photo du post #6, la borne 3 n'est pas utilisée. C'est pour cette raison que j'ai toujours fait de même.
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  20. #19
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    schéma : ********************
    Images attachées Images attachées  
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

  21. #20
    Isab56

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonsoir à tous,

    Finalement, c'est bien la config que j'avais testée au départ qui fonctionne, avec une ouverture piéton comme à l'origine. Il suffisait de reproduire le schéma initial.

    Côté moteur (arrivée mur) --- > Digicode
    bleu ---> GND (noir)
    marron ---> 12V rouge
    jaune ---> NO bleu
    orange ----> COM violet

    Le problème était un problème de programmation. La procédure ne correspondant pas à celle indiquée ds la notice :/

    Merci à tous pour vos creusements de tête.

  22. #21
    Jeryko

    Re : Remplacement Digicode Portail coulissant

    Bonjour,

    Merci pour le retour et

    En fait c'était très simple !
    bleu sur noir, marron sur rouge, jaune sur bleu et orange sur violet !
    Il suffisait d'y penser.

    Résolue.
    A+
    Problème résolu : N'oubliez pas de préciser ce que vous avez trouvé et les mesures prises. Merci

Discussions similaires

  1. Digicode/câblage ouverture portail
    Par quai13 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 11
    Dernier message: 27/08/2021, 16h46
  2. portail coulissant et digicode
    Par allolaterre89 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2019, 20h33
  3. Branchement digicode et motorisation de portail
    Par kvb75 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/08/2016, 23h53
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par patate43 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...